duanfei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 523 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2014-01-13
最后登录: 2021-07-13
查看duanfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-09 16:56
各位大哥:
在下碰到个怪事:
我们公司一台100KVA的稳压器的PE接地线带有220V电压
是从重新接过一次线后就有带电现象(只是当时没有发现)
可以确定的是没有接错线,设备也正常运行了一年
昨天,突然把这根10平方的接地线给烧断了
最后才查到这台稳压器的接地线带电
在没拆除电线时用万年表查出相线与接地线是接通的
拆除电线后,再查相线与接地线又没接通了
重新接线后通电,接地线又不带电
好像又好了,但就是不明白,为什么会这样
可以以后还会出现接地线带电的现象
因为真正的原因,还没找到
请各位大哥帮忙!
谢谢了
duanfei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 523 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2014-01-13
最后登录: 2021-07-13
查看duanfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-11 12:22
查过稳压器绝缘有50M欧,也没有相线碰到机壳,这是一条专用地线,也没有其它设备漏电传到PE线上
duanfei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 523 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2014-01-13
最后登录: 2021-07-13
查看duanfei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-11 12:24
补充一下,N线与PE也没接错