timwyc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 160 点
下载积分: 558 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2013-03-02
最后登录: 2023-08-15
查看timwyc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-07 23:33
本人新手,却碰上了  PLC:   siemens  s7 1214c DC/DC/DC  CPU    伺服: 三菱 MR-J2S    
怎么看说明书都觉得不太对劲。。。。各位是否能帮忙说下如何接线。。。能否实现  脉冲+方向  的方式  ?如何实现

PLC 输出是高电平。。。伺服能否接收?
[ 此帖被timwyc在2015-05-08 13:18重新编辑 ]
keven1
keven1
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2013-06-23
最后登录: 2023-10-03
查看keven1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-21 08:59
引用
引用第1楼timwyc于2015-05-08 09:14发表的  :
opc ---24v+
pp----q0.0 脉冲
np----q0.1 方向
sg----0v
这样是否可行????


这样不行!官方资料没有显示可以接PNP,

在S7-1200上加一个信号板,可以解决!
6ES7 222-1BD30-0XB0
6ES7 222-1AD30-0XB0
这个两个板同时支持PNP和NPN输出!
keven1
keven1
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2013-06-23
最后登录: 2023-10-03
查看keven1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-21 14:04
系统手册里有介绍啊!

S7-1200最多可组态 4 个使用任意内置或 SB 输出的脉冲输出