wangchangxi
无锡精捷机器人科技有限公司
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2013-05-26
最后登录: 2024-01-05
查看wangchangxi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-07 14:24
我需要做一个8通道的热电偶输入,8通道固态继电器输出的系统,但不知道用西门子的温控模块,怎么控制?知道的只有热电偶输入模块,但不知道怎么控制输出。希望有人指导下。
guolibin
auto_glb@qq.com
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 630 个
工控威望: 1023 点
下载积分: 5341 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2024-05-11
查看guolibin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-17 08:29
引用
引用第3楼wangsai0501于2015-09-13 20:01发表的  :
请教你的热电偶输入是怎么读取的, 我现在在用这个模块EM231,直接接上热电偶用手给热电偶加热,读取的数值从最小到最大来回变化而且特别快,没办法使用,不知道是什么原因?


用EM231热电偶输入模块时,要设置好分度号DIP开关,接线时,负端要接地。
guolibin
auto_glb@qq.com
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 630 个
工控威望: 1023 点
下载积分: 5341 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2024-05-11
查看guolibin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-17 08:36
引用
引用楼主wangchangxi于2015-05-07 14:24发表的 西门子温度控制问题,求教。 :
我需要做一个8通道的热电偶输入,8通道固态继电器输出的系统,但不知道用西门子的温控模块,怎么控制?知道的只有热电偶输入模块,但不知道怎么控制输出。希望有人指导下。


输出直接用数字量输出即可。