萝卜君
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 140 点
下载积分: 4504 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2015-04-23
最后登录: 2024-04-01
查看萝卜君的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-06 13:11
要求正常时接近开关一通一闭的循环下去,如果接近开关超过五秒是一直通或闭则报警
跪求大神
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-06 14:16
用计数器和定时器了,定时5s钟如果一个数也没计到就输出报警了。。。