楼主  发表于: 2015-05-06 13:11
要求正常时接近开关一通一闭的循环下去,如果接近开关超过五秒是一直通或闭则报警
跪求大神
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 967 个
工控威望: 6062 点
下载积分: 2036 分
在线时间: 989(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2025-12-30
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-06 14:16
用计数器和定时器了,定时5s钟如果一个数也没计到就输出报警了。。。