刚接到别人辞工的转给我的项目,他用的三菱FX3U系列配FX2N-2AD模块接加热炉处理机热电偶能模拟温度数值输入触摸屏显示吗?求各位大神帮帮忙讲讲
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-06 11:54
靠,热点偶信号是非常微弱的信号,必须利用变送器放大,或者专用模块,你现在是模拟量模块,那么你加个变送器,吧温度转成0-10v就可以