楼主  发表于: 2015-05-04 14:55
我有10台施奈德1801接触器 需要380变220变压器提供控制电源 请问需要配多大容量的变压器啊 500VA够吗
小小蜗牛
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 40069 分
在线时间: 1790(小时)
注册时间: 2014-07-12
最后登录: 2024-06-01
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-04 22:02
每个吸合保持功率7VA,起动功率每个70VA。