坏蛋嘎嘎
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 148 点
下载积分: 758 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2014-06-23
最后登录: 2016-12-22
查看坏蛋嘎嘎的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-27 16:07
想请问一下,西门子的什么型号的触摸品能直接和mm430变频器通讯,读写频率,用什么通讯方式?我以前用过昆仑通态的,没问题,但是还没用过西门子的屏,求大神们指导一下。
wicc有这个功能吗?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8169 个
工控威望: 10298 点
下载积分: 20935 分
在线时间: 2954(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-31
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-27 16:16
可以直接通讯,可以走DP,变频器侧挂DP模块。
变频器还自带485端子。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8169 个
工控威望: 10298 点
下载积分: 20935 分
在线时间: 2954(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-31
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-28 07:14
引用
引用第2楼坏蛋嘎嘎于2015-04-27 16:47发表的  :
要是不加dp模块能行吗,mm430的485端子好像只支持uss协议,不知道西门子的触摸屏能行吗。
我手里有个cpu312,不支持与变频器通讯,又不想再买一个cpu,所以才想看看能不能直接和触摸屏通讯

不加DP模块,没试过,西门子的一般是走MPI或者DP的。
3楼  发表于: 2015-04-28 14:03
引用
引用第4楼坏蛋嘎嘎于2015-04-28 10:37发表的  :
那加dp模块的话,直接跟屏通讯怎么做啊?wincc上怎么设置啊,麻烦您大致的给我讲解一下,谢谢了,祝您身体健康,生活美满。

连接好DP线,编写程序就行了,如果不会,建议看看手册,或者致电西门子,或者找人做。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。