小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1388 个
工控威望: 1491 点
下载积分: 13232 分
在线时间: 2187(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-06-01
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-27 14:23
电热管1KW1根,24根,额定电压220V,总功率24KW。国外三相电是220V,故电热管做三角形连接,请问每相线电流是多少A?谢谢。
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 828 点
下载积分: 59860 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-05-28
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-27 14:54
       三相均配,线电流=1.732*1000*(24/3)/220=62.98安培
             相电流是36.36A。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(小蜜蜂) 真诚感谢!
    zhtokokk
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 520 个
    工控威望: 828 点
    下载积分: 59860 分
    在线时间: 388(小时)
    注册时间: 2015-03-23
    最后登录: 2024-05-28
    查看zhtokokk的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-04-27 14:56
           这个1.732是怎么来的
       线电流是相电流的根号3倍,1.732.