楼主  发表于: 2015-04-22 21:24
现有台达A2伺服,在工作一段时间后出现“顿一下”,很明显,私服显示报警,就一闪就好了,报警信息看不到,顿一下后坐标就已经变了,经过多次修改参数无效,特求助各位帮忙,产线急需生产!在此谢过!
kj2410424723
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 116 点
下载积分: 543 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2014-11-25
最后登录: 2020-09-26
查看kj2410424723的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-23 19:46
问题已经解决了,是R S T三相电源接触器由于机台震动照成接触不良,引起瞬间报警AL022,更换接触器后OK。谢谢各位的建议,解决于困境,谢谢!