公司一个做plc 的,接线没有电路图,只有io 点位,控制伺服只用了原点一个信号,没有正负限位。控制气缸只有一个感应器,控制伺服的时候,触摸屏里面没有设置螺距,只是伺服参数设置为2500个脉冲转一圈,。然后把脉冲地址脉冲值传送给要走的位置脉冲,。并且伺服焊线里面,把伺服使能信号直接和ov直接连接,大家积极讨论,说说自己的意见和看法。
plc
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-23 22:28
引用
引用楼主dingzyi于2015-04-21 20:14发表的 看看工程师的杰作 :
看機構吧!如果只有往復平台 那2500plus那就是最大行程! 有i/o表就很好啦! 有plus跟原點復 歸 ! SON不是可以程序設定嗎?
如是量產機全圖都在腦裡啦!可以避免非專業著胡搞