炖土豆
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 204 点
下载积分: 4905 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2014-05-01
最后登录: 2019-01-03
查看炖土豆的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-19 19:33
齿轮比1000个脉冲伺服转一圈,滚珠丝杠一圈走5毫米。正转时频率5000,脉冲40000,丝杠走20公分。反转时频率300,脉冲15000,第一段;频率800,脉冲10000,第二段;频率5000,脉冲15000,第三段。三菱PLSY指令。
这样一直使用了1年多,一切正常。可今天不知怎么了,正转时丝杠走200毫米,反转时就接近201了,监控PLC发脉冲正常可伺服就是始终反转增加一点,具体应该是发了40000个脉冲,反转实际走的应该是40195个脉冲的距离,没办法在反转程序里每段减了65个脉冲才解决。
可俺就纳闷了,这到底是啥原因造成的,有没有大神给解释一下啊
炖土豆
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 204 点
下载积分: 4905 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2014-05-01
最后登录: 2019-01-03
查看炖土豆的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-21 18:16
引用
引用第3楼zz2679493于2015-04-19 22:05发表的  :
可能干扰,调整伺服脉宽参数试试

谢了啊,俺明天试试
炖土豆
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 204 点
下载积分: 4905 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2014-05-01
最后登录: 2019-01-03
查看炖土豆的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-21 18:18
引用
引用第4楼ypy1001于2015-04-19 22:11发表的  :
换个驱动器试试,我以前也遇过,换个驱动器就好了

先用三楼建议,还不行俺就换换试试,谢了啊