没学过PLC,如果问题简单,希望各位原谅!

我用的是一个三菱FX2N-16MR的PLC和两个FX2N-16EX输入扩展模块,我用了四十个输入点,那么这四十个输入点是不是可以共用一个COM口?还有我的输出是:每个输出点控制并联的六盏灯(每盏灯10-16W),共有8个输出点,那么输出我该用几个COM口?老师说一个应该是不够的。


先谢过各位了!!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8170 个
工控威望: 10299 点
下载积分: 20937 分
在线时间: 2955(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-06-03
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-19 11:17
可以的,
FX2N-16MR本体支持8入8出。加上你的扩展模块;能满足你的要求的。
楼主留言:
我想过再问下啊,在外围接线中我的输入共用一个COM口行吗?我的输出是:每个输出点控制并联的六盏灯(每盏灯10-16W),共有8个输出点,那么输出在外围接线中我该用几个COM口?老师说一个应该是不够的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。