台达ASDA A2 伺服驱动的电源怎么接,说明书上的3相220v是怎么回事,是接一零线 一火线 一地线    还是接380V的3根火线呢
smtplc
FOREVER
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 1136 个
工控威望: 1350 点
下载积分: 23413 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2006-08-20
最后登录: 2024-05-11
查看smtplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-23 11:32
主电源为三相220V(是三根220V的火线,没有就要加三相电压变压器变成3相220V电源).