b1226397886
o傲雪狂风o
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6804 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2013-03-14
最后登录: 2024-04-13
查看b1226397886的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-16 15:24
我们公司用的是J4-MR-70A的伺服放大器,具体情况是这样的。
首先,我们直接给伺服放大器通三相220V的电。
然后,再给伺服放大器的控制电源通电。
通电之火,伺服放大器没有问题。
然后我给伺服放大器上电,给了一个信号给son。
问题就出现了,电机直接运转,然后伺服放大器烧毁了。

第一点:我是将PL与伺服放大器之间的脉冲信号给断开了,伺服放大器是不可能接收到信号的。
第二点:我们将线仔细地查了三遍,包括电机电源线、电机编码线、I/O通信线,是没有问题的。
第三点:我们没给脉冲信号给伺服放大器,那么,哪里来的信号驱动电机驱动呢?
第四点:在没有脉冲信号的时候,电机son之后是很慢地爬行,如果我把脉冲信号线接上,电机直接快速爬行。


这次真的悲惨了,烧毁了两台伺服放大器。

求助大神。
liaohianbin
成功=目标+坚持
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2470 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2014-08-29
最后登录: 2024-05-06
查看liaohianbin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-16 18:28
三菱驱动器与电机相序错误,是不会动的,还会报警呢,我这边都要380V通变压器变成220V送驱动器。不知你的220V是怎么来的,驱动器不一定要脉冲才会转,看你怎么设置了。