楼主  发表于: 2015-04-02 13:43
为什么有的水泵4kw的,用10安倍的空开会跳闸,但是有的5.5kw水泵用16安培没事呢?
hexiangjiang
xiangjiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 337 点
下载积分: 9352 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-04-29
查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-06 15:21
水泵4kw的,用10安倍的空开会跳闸,一般取1,7倍额定电流,15A.
hexiangjiang
xiangjiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 337 点
下载积分: 9352 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-04-29
查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-06 15:28
对那种电机需特别保护的,还不能超过1.7倍额定电流太多。