现在都用PLC编程了,突然接到一个继电器的问题,竞然搞了两三天,没搞好,这个可不是想像中的简单.
原控制是:KM动作使开闸机构转半圈到SQ1开限位,实现开闸,KM再动作一次使开闸机构再转半圈到SQ2关限位,实现关闸。
[attachment=133519]
现在要改为:用电磁阀控制气缸来实现开关闸,电磁阀得电开闸,电磁阀失电关闸。因无法更改PLC程序,用外部加接继电器的方式来实现这个功能。
最基本的要求用元件最少,动作可靠.
QQ:1056748134
小小蜗牛
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 39959 分
在线时间: 1789(小时)
注册时间: 2014-07-12
最后登录: 2024-05-20
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-01 10:03
下面这个图能供参考。