ap76
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 225 点
下载积分: 705 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2007-08-11
最后登录: 2023-12-05
查看ap76的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-29 19:50
PLC型号:CJ1M-CPU13
连接线:USB-CIF02+ 加CS1W-CN114
编程软件:CX-Programmer V9.4
通过以下方式编程软件与PLC已经联机成功:
PLC端 :连接线接外设口,DIP4=ON
编程软件:设备类型CJ1M-CPU13;网络类型SYSMAC WAY  【设定】驱动 COM2  波特率9600  7E2
-------------------------------
确认如此操作,联机成功!!!

但总觉得与如此设置 ,与操作手册描述不符
为加深理解
手贱,修改 编程软件中 【设置】--【外围端口】--模式为 TOOLBUS  (原为HOSTLINK),将设置传送至PLC后,
编程软件就不能成功联机到PLC了!!!

请高手指教,如此情况下,如何成功联机?
ap76
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 225 点
下载积分: 705 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2007-08-11
最后登录: 2023-12-05
查看ap76的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-30 21:48
使用USB-CIF02十加CN114的连接线 网络类型选TOOLBUS 不能联机成功!