        S7-200里面Q0.0,Q0.1两个点可以做2个脉冲输出点;
    这里有个疑问,以前用OMRON的时候,是2个点组合成一个脉冲输出(脉冲+方向  或  CWW/CW),难道s7-200一个点就可以了?或者有其他接线方式,知道的请告诉我改怎么接线,用那些点呢?

彭万生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131755 分
在线时间: 1278(小时)
注册时间: 2013-08-04
最后登录: 2024-04-17
查看彭万生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-29 18:06
方向可以使用其他的非脉冲点
楼主留言: