jamsxian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 215 点
下载积分: 2361 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2012-02-04
最后登录: 2024-04-24
查看jamsxian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-27 23:58
         求各位大侠指点 ,感激不尽啊!问题是这样的:三菱plc fx3u加rs485——bd模块控制7台安川变频和三只温控表,要求plc可以写入每台变频器的频率,运行指令,同时监控变频器的频率和输出电流。但是由于rs指令不能同时发送数据,而我们的变频器要求可以同时运行,也就是说我要保证一直对所有变频器发送运行和频率指令,这中间又不能让rs指令冲突,程序中要怎么处理?我现在只能搞定一台变频器的频率和指令控制。求教各位高手该怎么做这个程序?提供个实例自己研究也可以啊。温控表同理。    
        

        
泡桐树
交流与合作。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 361 点
下载积分: 973 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2014-04-15
最后登录: 2021-06-04
查看泡桐树的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-28 00:10
PLC的扫描周期是毫秒级别的,先后用RS指令发送参数给各个变频器,肉眼能分别出变频器不同步么?