楼主  发表于: 2015-03-23 10:22
现有一项目,有一个伺服电机是随模组一起运动的,运动范围距离可能有十几米,而且不能用拖链,所以驱动器和伺服电机必须放在一起,那么问题来了,PLC怎么去控制伺服定位?有没有类似远程脉冲输出的模块可以用?又是那种通信方式?
evanzheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 184(小时)
注册时间: 2010-02-27
最后登录: 2024-05-30
查看evanzheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-23 10:48
这么远距离走脉冲不行,那就做通信的。还有一种就是直接使用I/O信号控制伺服,伺服位置在驱动器内部设置  外部控制器
直接给信号控制驱动器即可