matlac
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 972 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-11-28
最后登录: 2021-12-31
查看matlac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-23 10:08
我现场一台设备,PLC输入点接受24V信号,有按钮,光电传感器,气缸磁性开关; 按钮和光电开关导通以后量输出端电压时24V, 磁性开关进PLC输入端的电压是20.5V;不能
理解气缸的磁性开关为什么电压降这么大?  还是哪里出了问题?
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 587 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 1773(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2024-05-23
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-24 08:28
其实磁性开关里面就是一个干簧管,由于密封的原因、两个接点上可能产生氧化,这样就可能造成接触电阻过大,产生压降是必然的。不过 24VDC电压通过磁性开关后还能得到20.5VDC的电压,对PLC的输入信号的识别是完全够用了。如果你觉得不够安全的话你可以换一个质量好的磁性开关或者用两线制的接近开关代替。OK
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控