ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 525 个
工控威望: 758 点
下载积分: 5122 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2009-08-09
最后登录: 2024-04-14
查看ysz0377的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-22 12:29
我朋友的饲料厂,有16个配料仓,每个仓都装有上下电容接近开关,用于指示仓内的料位,最近出现粉碎机和制粒机启动时(喂料器是1.5KW的,用的变频器控制喂料量),电容接近开关就导通的情况,想尽办法没有解决,以前也没有遇到这种情况,哪位大侠给帮助一下!!!不胜感激!!!!!!!!!!!
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
yb982926
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 8299 点
下载积分: 350 分
在线时间: 368(小时)
注册时间: 2013-12-05
最后登录: 2024-04-29
查看yb982926的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-22 15:24
1、电机接地线/2、变频器载波频率调/3、料位接近开关线改为屏蔽/4、如果电机线过长可加装电抗器6、如都不能解决可考虑采用其他形式料位计,或将详细情况发邮件到yb.982926@163.com最好是图片加说明
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(ysz0377) 真诚感谢!