qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1213 个
工控威望: 1313 点
下载积分: 3923 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-05-07
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-21 07:28
现在机器里面有一个DC24电源 ,老板弄了一批电磁阀是DC12V的。目前手头上有UA7818和UA7812.
方案1:DC24V电源+UA7818+UA7812 ,这样逐级降压。
方案2:DC24V电源+UA7812,一次到位。
有人说方案1稳定,电压跨度小。   也有人说方案2省事,可以不要UA7818。
电子方面厉害的大神帮忙看看用哪个方案?先谢谢大家。
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1213 个
工控威望: 1313 点
下载积分: 3923 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-05-07
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-21 08:14
引用
引用第1楼xjynzlp于2015-03-21 07:50发表的  :
UA7812的最大工作电流只有2.2A,一般工作在800mA附近,还要加较大的散热片。24V电磁阀的工作电流在400mA左右,接通瞬间的电流可达1.6A.。即使12V电磁阀的工作电流小些,你用UA7812能带几个电磁阀、长期工作安全吗?建议你先测试一下单个电磁阀的工作电流,然后在做决定。就你的问题来讲 ,DC24V变18VDC再变12VDC 这样逐级降压对器件安全性要高些,前后两种的稳压效果不会有明显不同。

12V的电磁阀只有一个,用来排液的,大部分时间3天只开一次,所以不打算单独加一DC12V的电源。
应该能拖动。我担心的是方案2会不会发热过大而烧掉UA7812。
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1213 个
工控威望: 1313 点
下载积分: 3923 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-05-07
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-21 14:33
引用
引用第6楼jsks2014于2015-03-21 08:59发表的  :
买个12V电源 最省事
几十块钱 搞定

电箱没有空间了,要加电源就要装在侧面,比较难看。