duafol
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 240 点
下载积分: 392 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2010-08-01
最后登录: 2024-05-13
查看duafol的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-18 23:51
FX1N  PLC    FX2N--2AD  变送器0-10v
采集的数据没有负数,该怎么样转变才能有拉 压两个方向都有数据呢
还是变送器的输出不是-10-10v     求各位大神指点。谢谢
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 587 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 1771(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2024-05-16
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-19 07:50
如果你的变送器有迁移的功能就很好解决了、以0-10V输出为例,迁移50%,AD模块输出等于2000时为自然状态,低于2000为拉力、高于2000为压力,其他的功能可以通过编程解决。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控