楼主  发表于: 2015-03-15 08:44
我在E740变频上设置119-1(通信停止位长)数据长8位,停止长2位
PLC D8120设定为H8F(10001111)速率9600,停止长2位,偶效验,数据长8位………plc不能与变频通信
PLC D8120设定为H87(10000111)速率9600,停止长1位,偶效验,数据长8位………plc才能与变频通信


请大家看一下,,为何

用485通信