hars19790220
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 99 点
下载积分: 589 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2015-02-23
最后登录: 2015-11-20
查看hars19790220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-01 19:50
三台s7-300plc,每台plc配一个tp270的西门子触摸屏,用于监控。三台plc独立工作。想用一台pc加cp5611卡用mpi接口对三台plc进行监控,是否可行,如果可行怎么组网,谢谢!!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8173 个
工控威望: 10302 点
下载积分: 20943 分
在线时间: 2957(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-06-16
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-02 07:06
可以的,走DP通讯,PC设为主站就行了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。