楼主  发表于: 2015-01-30 23:09
硬件;三菱Q01PLC+QJ71C24N模块+扫描枪

问题;扫描枪扫描上来的数据在GX works2编程软件用线路跟踪的结果;数据是没有问题接受的数据长度是1500600013FQND9KTKD04C1203995X000VS49440001
但是在扫描多几次数据后------在扫描数据的只能接收到一段数据------每次扫描都只是接一段数据;扫描同一数据显示都会不一样

接收的数据没有清除过


想请教下是哪里出了问题;程序没改过    刚写程序的时候还好好的

   问题已经找到 感谢大家的帮助
[ 此帖被512998120在2015-01-31 19:22重新编辑 ]
崇拜高手
賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 1386 点
下载积分: 1663 分
在线时间: 865(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2024-10-31
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-31 08:39
Q系列的PLC没有用过,不知道怎么样,FX全系列的都有用过,非常简单啊,就一个RS指令就搞定了,哪里用象楼主那样复杂啊。或者你每接收一次,把那些值用块传送到另外的数据寄存器,再清零用来接收的数据寄存器看看。
楼主留言:
我清零的程序写错了   清零程序一执行CPU就报错
賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 1386 点
下载积分: 1663 分
在线时间: 865(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2024-10-31
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-31 09:52
可以ZRST D300 D399看看,我没用过Q系列的,不知道指令的用法是否一样,反正FX系列的就一个RS指令,再监控M8123就可以了,接收完成M8123置位,然后块传送数据,复位接收寄存器,复位M8123就可以了。
楼主留言:
谢谢指定  是我程序写错了   现在问题已解决