读取到模拟量值之后怎么转化为触摸屏上比如压力值,里面涉及的小数怎么计算的,谢谢
hnwygcb009
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2529 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2014-06-28
最后登录: 2024-05-10
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-30 21:34
由于PLC没有浮点数运算功能,不能识别小数。我一般是把模拟量转换后的数据乘以10倍或100倍,然后触摸屏里面设置数字格式的时候将小数点位数进行选择就行。