楼主  发表于: 2015-01-22 21:54
    大家好,今天向大家求教了。今天维修一暂存机时,原本问题是在板堆积时,暂存机就会上升,进行暂存。但是实际中不行,手动可以让暂存机上升,下降。自动是时,监控程序,输出正常,量下降接触器电压只有15v本应是24v左右。单独量开关电源,正常。也为发现有短路,最后更换了开关电源,设备正常。因为没有电子负载,故也没办法测试电源输出的电流。[就想问问大侠们,怎么用最简单的办法区别是短路还是电源自身的问题?
whshxt
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 166 点
下载积分: 467 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2014-05-25
最后登录: 2024-05-12
查看whshxt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-22 22:37
多谢大侠的回复,我是具体想问下,怎么能很快的发现问题的所在,在没有更换新电源前,怎么简单的检测电源容量不够。
whshxt
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 166 点
下载积分: 467 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2014-05-25
最后登录: 2024-05-12
查看whshxt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-22 22:57
多谢了,那怎么快速判定是短路,因为你说的短路会让电源输出指示灯不亮的情况在我维修的情况中很少见。还有就是怎么快速找出短路的点,好像也有人问过,大侠有好办法没?主要是公司的生产线柜子多,接线盒多,生产线长,感应器多,变频器就有98台。要是逐步拆,那估计领导要发飙了。
whshxt
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 166 点
下载积分: 467 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2014-05-25
最后登录: 2024-05-12
查看whshxt的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-22 23:03
大侠,你q多少,我还有2个问题想问下你。
whshxt
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 166 点
下载积分: 467 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2014-05-25
最后登录: 2024-05-12
查看whshxt的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-23 08:27
8楼的大侠,我想问下,你24v灯泡的功率多大?是大小容量的电源都可以用同功率的灯泡吗?还有怎么快速找出短路点,大侠有何高见,关键要简单,工厂没那多仪器。