xiaohuo66666
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 88 点
下载积分: 563 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2015-01-21
最后登录: 2016-05-22
查看xiaohuo66666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-22 20:02
中职亚龙235A机电一体化设备,PLC模块是FX2N-48MR。SMC磁性开关D-M9B用于检查机械手气爪是否动作,组装完后磁性开关直接接DC24V指示灯会亮,但是接PLC的输入端后就没用了。程序编写无误,PLC输入端指示灯得电,但是SMC磁性开关D-M9B上的指示灯就是不亮。求解
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 18327 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-05-07
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-22 20:09
SMC磁性开关是三芯线还是二芯线?如果是三芯线时,棕色接+24V,蓝色接OV,黑色接PLC的INPUT端。如果是两芯线,那么棕色接PLC的INPUT端,蓝色线接DC0V(或是PLC的INPUT端的COM)
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。