xiaohuo66666
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 88 点
下载积分: 563 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2015-01-21
最后登录: 2016-05-22
查看xiaohuo66666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-22 20:02
中职亚龙235A机电一体化设备,PLC模块是FX2N-48MR。SMC磁性开关D-M9B用于检查机械手气爪是否动作,组装完后磁性开关直接接DC24V指示灯会亮,但是接PLC的输入端后就没用了。程序编写无误,PLC输入端指示灯得电,但是SMC磁性开关D-M9B上的指示灯就是不亮。求解
tee8088
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 108 点
下载积分: 644 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2011-05-30
最后登录: 2022-03-03
查看tee8088的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-27 21:10
弄个磁铁吸吸磁性开关,测试下开关是否正常。