如何用PLC记录脉冲量?
就是用PLC记录当前接收到了多少脉冲,然后在达到该脉冲量时,进行下一步的操作。
lixianji_007
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 2869 点
下载积分: 5122 分
在线时间: 759(小时)
注册时间: 2011-08-27
最后登录: 2024-04-24
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-22 11:08
如果要高速处理(到达设定脉冲数时即时处理)的情况,读取脉冲当前值寄存器通过比较的方法脉冲频率高时有延迟,还是用伺服编码器输出端接到PLC输入端进行高速计数(使用高速计数比较置位指令),然后调用中断进行高速处理;接伺服编码器输出不方便时也可将脉冲输出信号引1路到PLC输入端做单相高速计数比较,调中断程序处理。
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!