我到底是谁?
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 675 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2015-01-20
最后登录: 2015-03-17
查看我到底是谁?的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-21 14:46
M0闭合后  为啥D0只能加到1就不往上加了
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6743 个
工控威望: 37098 点
下载积分: 9572 分
在线时间: 9412(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-29
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-21 14:51
将子程序中的触点改成M8000就可以了,子程序中使用的定时器编号有规定,非所有定时器都能使用的。

Good Luck~