设备上电,PLC所有的执行元件都得电一次,电磁阀,继电器都会得电一次,这种情况不定时出现(不停开关电情况下,有时出现)

分析可能原因:  1:上电时电箱内AC380V对PLC产生干扰

                              2:PLC输出公共端与输出点存在短路情况

各位师傅,帮我看看。以前有没遇到过类似问题
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2784 个
工控威望: 4410 点
下载积分: 208052 分
在线时间: 3121(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-06-16
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-22 07:05
曾经遇到过类似的问题,但不是楼主所说的PLC,经过几天的摸索最终确定是24V电源问题。
        原因是用PLC内部电源供应外部输入信号功率不够,当有多个接近开关、按钮同时接通时拉底了24V电源,影响到PLC内部供电系统导致PLC无意间输出异常。
        解决方法为:改内部供电为外部,增加一功率大的开关电源解决问题,至今无异常。希望能帮到你,祝你好运!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1