当压力低于正常压力5S后,接通水泵
当压力高于正常压力5S后,切断水泵
电机切换时  断开时  总是将运行时间长的先停掉    接通时 总是将停止时间最长的先接通


小弟我菜鸟一个   弱弱一问  这个流程图该怎么画~
lixianji_007
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 2869 点
下载积分: 5122 分
在线时间: 759(小时)
注册时间: 2011-08-27
最后登录: 2024-04-24
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-22 15:23
达到启动水泵条件时先对各水泵停止时间进行排序(FX3U可使用SORT指令),根据顺序结果可启动停止时间最长的水泵,停止时亦然(对启动时间进行排序、判定)。