电机分辨率 1048576

减速比 1/2.5

滚轮直径是303.33MM

PLC最高脉冲是100KHZ,
请问PLC发出的100KHZ是频率还是脉冲个数?

如果是一个脉冲转0.1毫米,
那电子齿轮比是不是2621440比9529
请问是不是PLC发9529个脉冲,负载轴转一圈,也就是走952.9MM
请问按照PLC发最高脉冲伺服可以走多快?

如果是一个脉冲转0.01毫米,
那电子齿轮比是不是2621440比95294
请问是不是PLC发95294个脉冲,负载轴转一圈,也就是走952.94MM
请问按照PLC发最高脉冲伺服可以走多快?

希望大家都来发表建议,或者有更好的办法。

hua966
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 565 点
下载积分: 1281 分
在线时间: 171(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-05-24
查看hua966的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-16 16:05
引用
引用第2楼4687579587于2015-01-16 15:41发表的 :
你这怎么计算出来的,麻烦列个表出来,没算出来你的答案

PLC每秒钟发的最高频率100*1000除以9529等于10.49乘以60秒等于629.65最乘以减速比2.5等于1574转/分钟