jijia991234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 108 点
下载积分: 593 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2014-11-28
最后登录: 2024-06-05
查看jijia991234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-11 15:38
用三菱FXPLC 控制,要求是这样子。用一个不带自锁的启动开关,第一次按启动开关不输出动作,第二次按启动开关输出动作。输出动作不要求自锁!希望高手们能给一个只用基本指令画的电路图,谢谢!!
[ 此帖被jijia991234在2015-01-11 16:30重新编辑 ]
uthman
QQ:3749615
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 446 个
工控威望: 804 点
下载积分: 2726 分
在线时间: 758(小时)
注册时间: 2007-10-25
最后登录: 2024-06-10
查看uthman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-11 15:59
ldi x0
and= d0 k2
mov k0 d0
ldp x0
inc d0
ld= d0 k2
out y0
楼主留言:
这个可以,很好!不过我想用功能指令。我想用开关量来控制!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(jijia991234)
    uthman
    QQ:3749615
    级别: 家园常客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 446 个
    工控威望: 804 点
    下载积分: 2726 分
    在线时间: 758(小时)
    注册时间: 2007-10-25
    最后登录: 2024-06-10
    查看uthman的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-01-11 21:56
    Q系列
    ld x0    ff m0
    ld x0    ani m0    out y0
    FX系列把ff换成alt就可以的
    下面的是全基本指令的
    [attachment=131185] 
    楼主留言:
    就是这样子
    [ 此帖被uthman在2015-01-11 22:06重新编辑 ]