25KW的电机我应该选什么规格的空开各接触器要 各位高手指导下
hengliang289
出学留国
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 307 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2012-11-30
最后登录: 2024-03-01
查看hengliang289的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-07 12:59
25KW的三相电机,估算电流大概为50A,断路器选择50A左右的即可,这是粗算法;如果知道电机的额定电流,(铭牌上有标)可以根据电机的额定电流去选,只要断路器的的量程大于它即可;交流接触器就选功率25KW
hengliang289
出学留国
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 307 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2012-11-30
最后登录: 2024-03-01
查看hengliang289的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-10 11:25
引用
引用第6楼tiansan80700于2015-01-07 18:33发表的  :
如果担心以后没事做的话,为防老板唠道找个人没事做,建议选用50A,刚好够过。用一段时间估记会烧毁。如果想以后少一点麻烦,请选择100A左右的断路器。

100A,我只能说这样做很不安全