复制新接了一台机,用的是XC3 32T的PLC,控制松下A5伺服驱动器做位置和力矩控制。把上台已经生产机器的PLC程序下载进去,机器不动。于是我把上台机器的脉冲线X0 X1接到这台机的伺服脉冲线上,以控制伺服动作,上电手动居然动了,说明伺服那边没问题,程序也没问题,唯的一问题是这台PLC不发脉冲。为什么同样的程序同样的PLC,我复制的这台机PLC却不发脉冲了?
忍缘善
独自漂泊
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 891 个
工控威望: 1806 点
下载积分: 20023 分
在线时间: 3972(小时)
注册时间: 2010-12-17
最后登录: 2024-06-10
查看忍缘善的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-07 10:44
新的plc和伺服通信是不是没有设定好,可以检查对比2台PLC内部设定的参数
独自漂泊