240827223
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 122 点
下载积分: 432 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2012-04-03
最后登录: 2023-09-14
查看240827223的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-01 20:05
大家看下      有什么地方值得注意      下次改进
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 1591 点
下载积分: 3458 分
在线时间: 393(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-04-06
查看建控电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-02 09:07
线槽上边的黑线是什么?拼接的?
丁字处还有缝隙,线槽应该没导角吧?
继电器用两组的就可以了吧?
开关电源那边是管型端子或针型端子两个压在一起的吧?
你里面220的 两相颜色一样  还有PLC全是红线,你的24的正负是没有没有颜色区分?好像PLC下面最左边的都没套号码管吧?
比如接触器类似的地方不用扎带扎吧?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(湖北荆州) 说的很详细,也是重点
  • 下载积分:+1(ydyzq123) 够仔细
    建控电
    野蛮其体魄、文明其精神!!
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 554 个
    工控威望: 1591 点
    下载积分: 3458 分
    在线时间: 393(小时)
    注册时间: 2013-12-16
    最后登录: 2024-04-06
    查看建控电的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-01-02 09:13
    引用
    引用第8楼bigblg于2015-01-02 09:07发表的  :
    线槽上边的黑线是什么?拼接的?
    丁字处还有缝隙,线槽应该没导角吧?
    继电器用两组的就可以了吧?
    开关电源那边是管型端子或针型端子两个压在一起的吧?
    你里面220的 两相颜色一样  还有PLC全是红线,你的24的正负是没有没有颜色区分?好像PLC下面最左边的都没套号码管吧?
    .......
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(shizhongyang)