请问机房的弱电各个设备的额定功率加起来有74KW,需要选择多大的主电缆啊,我选择的是4*150+1*95平方的电缆,合适吗?主要是考虑节约成本和够用。谢谢哪位前辈指点一下啊
laihuaxun200
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2013-11-20
最后登录: 2024-04-27
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-01 11:51
单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。
单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。
25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。
35平方毫米铜电源线的安全载流量--156A 。
50平方毫米铜电源线的安全载流量--200A 。
70平方毫米铜电源线的安全载流量--247A。
95平方毫米铜电源线的安全载流量--300A 。
120平方毫米铜电源线的安全载流量--346A。
150平方毫米铜电源线的安全载流量--407A。
185平方毫米铜电源线的安全载流量--468A。
240平方毫米铜电源线的安全载流量--570A。