jd2010
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 247 点
下载积分: 798 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2010-12-12
最后登录: 2015-01-03
查看jd2010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-01 10:52
请问机房的弱电各个设备的额定功率加起来有74KW,需要选择多大的主电缆啊,我选择的是4*150+1*95平方的电缆,合适吗?主要是考虑节约成本和够用。谢谢哪位前辈指点一下啊
qingdao738
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 261 点
下载积分: 10750 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2010-12-07
最后登录: 2022-02-26
查看qingdao738的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-02 12:05
铜芯3*120+2*70就足够了
qingdao738
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 261 点
下载积分: 10750 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2010-12-07
最后登录: 2022-02-26
查看qingdao738的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-02 12:06
还要看线长度,如果太长要考虑压降的