楼主  发表于: 2014-12-30 19:03
伺服在做相对位控制时!在运行过程中可以顺便更改plc发脉冲的频率!来让伺服速度变慢、?什么PLC可以做?
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 861 个
工控威望: 1011 点
下载积分: 1938 分
在线时间: 686(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2024-05-13
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-31 09:46
三菱可做。 FX就可以。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 861 个
工控威望: 1011 点
下载积分: 1938 分
在线时间: 686(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2024-05-13
查看flyfeky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-14 23:17
引用
引用第18楼jinlai22于2015-01-03 10:54发表的  :
三菱的不可以,要等停下来才行,鄙视没做过的瞎说一通


这种变速是可以的,  定位指令接通后,按指定位置和速度运行, 要改变时,可以把定位指今断一个周期,传递速度或位置参数, 再用程序接通不就可以了。