343012090
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1470 分
在线时间: 208(小时)
注册时间: 2014-08-31
最后登录: 2023-06-03
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-29 18:00
上料信号 X13我用它学闭触点置位M20,当一有上料信号,M20断开,PLC就发脉冲控制伺服开始前进。M20常闭连接到PLC的脉冲输出端Y1。。可是出现了一个怪事情,偶尔有时候,我上料信号有了,但机器还是不动,要我在把那上料信号重开关一次,机器才运动。而且当它不动时,我去看那在线监控,全是连通的。
gongkong_123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 138 点
下载积分: 940 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2015-01-01
最后登录: 2015-09-24
查看gongkong_123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-03 10:10
貌似你遇到了双线圈的问题。初接触PLC编程的人编程时,经常会遇到这种情况。
对于M20,可能你有两条以上的语句都对其有逻辑控制。