343012090
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1470 分
在线时间: 208(小时)
注册时间: 2014-08-31
最后登录: 2023-06-03
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-29 18:00
上料信号 X13我用它学闭触点置位M20,当一有上料信号,M20断开,PLC就发脉冲控制伺服开始前进。M20常闭连接到PLC的脉冲输出端Y1。。可是出现了一个怪事情,偶尔有时候,我上料信号有了,但机器还是不动,要我在把那上料信号重开关一次,机器才运动。而且当它不动时,我去看那在线监控,全是连通的。
kok.bing
泉州汉威机械制造 小黄
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2014-10-10
最后登录: 2018-02-04
查看kok.bing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-29 22:52
有没有监视一下m20出现故障时的状态,是on 还是off  

再去看是要查程序还是查电路

程序一般是多钱圈,或之前你的plc执行过set m20   但是程序已经删除了你忘记了,  可以直接给个边缘信号rst 排除
电路的话拿万用线对图纸测