343012090
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-08-31
最后登录: 2024-11-01
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-29 18:00
上料信号 X13我用它学闭触点置位M20,当一有上料信号,M20断开,PLC就发脉冲控制伺服开始前进。M20常闭连接到PLC的脉冲输出端Y1。。可是出现了一个怪事情,偶尔有时候,我上料信号有了,但机器还是不动,要我在把那上料信号重开关一次,机器才运动。而且当它不动时,我去看那在线监控,全是连通的。
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7813 点
下载积分: 62766 分
在线时间: 733(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-10-31
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-30 07:49
看看其他地方有没有M20没有复位