zq11111
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 459 个
工控威望: 508 点
下载积分: 4344 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-03-08
最后登录: 2024-04-03
查看zq11111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-27 10:23
有个工程的电气控制系统,发现控制电动机的接触器和空开用小了,问对方什么原因。对方答:电动机只能按80%的额定功率运行,全额运行的话一会儿就烧掉了,所以用小了。

还问了个一个问题,强电和弱电共地好像不好吧,对方没有回答我,用异样的眼光看了我笑了下。

我等草根我无语了,人家可是科班出身。

所以问问大家,大家讨论下。

照这说法,假如接触器坏了或者空开跳了,是因为电动机额定运行了,他没有错。反过来,我电动机不能额定运行的话不就是不合格产品吗?


补充,还有个问题:4kw/380v交流的电加热管,接成三角形的话电流一般是20.4A左右,钳型表也测出来差不多。
可人家用的接触器是施耐德的1810的,我说小了,不行的,他说,完全可以,
原来他照1.5计算的,还说是电热管不好,功率做大了。
[ 此帖被zq11111在2014-12-29 16:18重新编辑 ]
lnsyzbw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7530 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2014-05-04
最后登录: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-12 16:29
引用
引用第2楼张栋岭于2014-12-27 12:38发表的  :
真正的达到名牌功率的长时间工作制电机没问题(前提是长时间工作制的电机,使用环境温度及散热条件,达到电机的工作要求条件)。

二楼说的对,首先搞明白你所用电动机是什么工作制式的,连续运转的就可以长时间在额定功率功率下运行。