zq11111
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 459 个
工控威望: 508 点
下载积分: 4344 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-03-08
最后登录: 2024-04-03
查看zq11111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-27 10:23
有个工程的电气控制系统,发现控制电动机的接触器和空开用小了,问对方什么原因。对方答:电动机只能按80%的额定功率运行,全额运行的话一会儿就烧掉了,所以用小了。

还问了个一个问题,强电和弱电共地好像不好吧,对方没有回答我,用异样的眼光看了我笑了下。

我等草根我无语了,人家可是科班出身。

所以问问大家,大家讨论下。

照这说法,假如接触器坏了或者空开跳了,是因为电动机额定运行了,他没有错。反过来,我电动机不能额定运行的话不就是不合格产品吗?


补充,还有个问题:4kw/380v交流的电加热管,接成三角形的话电流一般是20.4A左右,钳型表也测出来差不多。
可人家用的接触器是施耐德的1810的,我说小了,不行的,他说,完全可以,
原来他照1.5计算的,还说是电热管不好,功率做大了。
[ 此帖被zq11111在2014-12-29 16:18重新编辑 ]
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1229 个
工控威望: 3549 点
下载积分: 856 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-03-22
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-12 10:51
1、关于断路器,交流接触器,热继电器可按照选型表对应选取。如果没有可以按照额定电流1.5-2倍选取断路器,接触器按照额定电流的上一接近规格选。热继电器严格按照额定电流选取。
2、对于你的4KW/380加热器电流20.1A,我不知道这是什么原因,你是3根4KW/380的三角形接法吧,也就是12KW加热器。这个理论算出来的电流的确是18A多一点点。加热器不属于D型负载,所以按照算出来的电流1810也无可厚非。但是就你所说的加热器应该是低温功率比高温大,也就是电流会微大一些