西门子CPU226CN下载不了程序,我不知道如何判断Port口的好坏,请各位工控朋友赐教!谢谢
用USB/PPI电缆连接笔记本电脑和PLC,通信不上。用台式机也试过了,连接不上。
说明:安装了下载线驱动,本地连接里选择的是com口,而非USB,下载线连接的是Port 1口,波特率选择的是9600。


有4个相同的PLC,用同一根下载线,有2个可以下载,另外2个下载不了。
下载器型号:

[attachment=130434]
[attachment=130435]
属性设置:
[attachment=130438]
下载正常情况:
[attachment=130437] 
下载不正常情况:
 [attachment=130436] 

guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8170 个
工控威望: 10299 点
下载积分: 20937 分
在线时间: 2955(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-06-03
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-27 11:12
山寨的通讯线,本身就不能选择USB口的。只是吧USB和485转接做到了一起而已。
不能通讯,软件问题原因:
实际电脑硬件端口和编程软件通讯设置的端口不一致。
通讯波特率错误,
远程地址错误,
通讯端口是自由通讯,被占用了。

硬件原因:PLC通讯端口坏了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(乘风破浪93) 热心助人!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8170 个
    工控威望: 10299 点
    下载积分: 20937 分
    在线时间: 2955(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2024-06-03
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-12-27 14:14
    引用
    引用第3楼乘风破浪93于2014-12-27 12:07发表的  :
    多谢1楼的解答!

    下载不了程序的那几个PLC是群控电梯模型的CPU
    我换了一台笔记本和台式机试了,还是下载不了程序
    那个CPU里面原来有一个3台PLC相互通讯的程序。波特率设置的是9600,端口也选对着。
    .......

    山寨线,不支持高通讯速率,如果是曾经修改过通讯速率,即使是在STOP模式下,也不能通讯的。 但PLC的通讯口确实没有坏。

    如果有可能,最好用原装线通讯看看,原装的USB通讯线,是自适应波特率的。