chinazhu6666
严谨求实
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 362 个
工控威望: 6119 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2011-12-16
最后登录: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-24 15:20
我这有个J4的三菱伺服一套。刚拿到手。以前没用过这种,都是用J3的。J3在使用前需要将CN1B端子里的3号VDD(内部接口电源输入)与13号COM(数字接口电源输入)短接,再将CN1B端子里的10号SG(数字接口公共端)与15号EMG(外带紧急停止)短接。
而J4使用时,我将L1与L11并联接入交流220V的N,将L3与L21并联接入交流220V的L。UVW接入伺服电机。编码器正确连接。开电之后出现ALE6.1的报警提示。查资料据说是紧急停止报警。我按照J4-A的说明书。将J4的CN1端子里的42号EM2(紧急停止)与47号DOCOM(EM2等输入信号的公共端子)短接,但是还是出现ALE6.1的报警。请问大神们如何解决。
QQ76214024
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3422 个
工控威望: 20958 点
下载积分: 22396 分
在线时间: 1720(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-06-18
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-25 18:23
第一个问题是EM2没短 接,第二个问题要看运动控制卡发脉 冲的方式和伺服的参数是否和运动控制卡发的脉冲方式一致
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(chinazhu6666) 真诚感谢!
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!